艾默森Modbus TCP从站配置方法
1、本案例是模拟将无锡艾默森Modbus TCP转Profinet网关设备数据接入到西门子PROFINET网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,无锡艾默森MCN-PN3011型网关。Mosbus从站为电脑安装modbus poll软件。
2、打开西门子博图软件新建新项目

4、添加模块

6、配置输入输出字节长度,本例为8个字节即4个寄存器

8、设置网关在PROFINET网络中的设备名和IP地址(注意:要和博图中组态一致)

10、下载配置到网关,即可使用

12、网关的参数地址以03,10功能码为例Q地址所输出数据的寄存器范围为750-1499I地址输入数据寄存器地址范围为0-749

13、如图,主站对寄存器地址0写入数据,对应i地址的起始地址IW68